blocque en terme de programmation

< Sujet précédent  Sujet suivant >
Index du Forum -> Forum des Projets fin d'études, mini-projets et des réalisations electroniques -> Projets fin d'études
AuteurMessage
Tunisia.png salem
Member



Messages : 102
Inscrit(e) le: 09/01/2008
Posté le 10/01/2014 12:03  
blocque en terme de programmation
bonjour tous les monde

j 'utulise pic18f452 at 20mhz et pic c compiler

alors probleme de commande 15 electrovanne
chaque electrovanne a un parametre qui peut varier entre 0 à 9 ce comme suite represente le temps d'ouverture

0=0.00s
1=0.10s
2=0.14s
3=0.20s
4=0.28s
5=0.39s
6=0.54s
7=0.76s
8=1.10s
9=1.50s

et tous les electrovanne a un autre parametre commun qui segnifie le nombre de frappe par munite qui varie entre 00 et 64

pour moi je trouve cette equation (60/nbr frappe )- temps d'ouverture

par exemple une electrovanne recoit ces parametre 3=020s et 15 frappe par minute alors

(60/15) - 0.20s = 3.8s ce ca le tems de repos apres chaque ouverture de 15 ouverture

c'est un cignal crenaux de 15 periode et chaque periode comporte 0.20s on et 3.8s off

mon probleme des idee qui peut metre ca en pratique pour la programmation et plus que ca comment je peut gerer tous les 15 electrovanne avec chaq'une a un temps d'ouverture et un nombre de frappe commun

merci d'avance

Revenir en haut | Permalien
Tunisia.png Monsieur Pic
Junior Member



Messages : 34
Inscrit(e) le: 29/12/2012
Posté le 10/01/2014 19:46  
RE : blocque en terme de programmation
Salem
Le temps de 0 a 9 est ce que séquentiel c’est une boucle ou des valeurs à introduire est le choix déterminer par qui ?
Même pour nombre de frappe de 0 a 64 s
Je n’ai pas bien saisie t’on sujet


Revenir en haut | Permalien
Tunisia.png salem
Member



Messages : 102
Inscrit(e) le: 09/01/2008
Posté le 11/01/2014 07:58  
1389427088.png (12 Ko)
RE : blocque en terme de programmation
bonjour
merci de me repondre

pour chaque valve il peut avoir un parametre de 0 a 9
saisie par operateur et ces valeurs peut etre different de valve a un autre

mais par contre le nombre de frappe est commun pour tous les valves
par exemple ceci un diagramme pour une valve qui a un valeur de 4=0.28s
et nombre de frappe de 10



Revenir en haut | Permalien

Haut de page

© 2024 Technologue pro, cours électricité électronique informatique · © 2007 - 2024 Technologue pro - Ressources pédagogiques pour l'enseignement technologique en Tunisie
Usage dans un cadre strictement académique

Technologue: cours en ligne gratuit en électricité, électronique, informatique industrielle et mécanique pour l'enseignement technologique en Tunisie et offre des cours en ligne en génie électrique, informatique, mécanique, une base de données de TP, projets fin d'études et un annuaire de ressources pédagogiques
Licence - Sitemap - Qui somme nous ? - confidentialité- Tunisie Index
J'accepte
Ce site web utilise des cookies. Nous utilisons des cookies pour vous offrir la meilleure expérience sur notre site Web. Plus d'infos